核心提示:故障现象:在安装好调试中发现室内机化霜灯闪烁故障分析:经检查发现二台室内机化霜灯5HZ闪烁(MDV-J28Q),为变频机,故判定该机室内外主板通讯不正常。故障查找:的步: 内外机连接线均正常,无折断;第二步: 室内机电脑板讯号正常;第三步: 室外机主板上电源指示灯有+12V电源,说明

故障现象:在安装好调试中发现室内机化霜灯闪烁

故障分析:经检查发现二台室内机化霜灯5HZ闪烁(MDV-J28Q),为变频机,故判定该机室内外主板通讯不正常。

故障查找:

的步:
内外机连接线均正常,无折断;

第二步:
室内机电脑板讯号正常;

第三步:
室外机主板上电源指示灯有+12V电源,说明模块正常;

第四步:
发现室外机电源L、N接线柱上出厂电线配置错误,造成内外板电源火线、零线不一致。

案例总结:调整电线后即正常。


 