推广 热搜:

春兰空调定频系统室外回气管严重结霜,室内制 空调故障原因的处理

   更新时间: 2024-12-30 03:12  发布时间: 4个月前   520
核心提示:故障现象:家用一拖五的定频系统室外回气管严重结霜,室内制冷效果不好。故障分析:室外回气管结霜的原因一般有几种:(1) 冷媒过多;(2) 室内风机不转;(3) 回气管堵,形成二次节流。故障查找:的步: 检查室内风机,运转正常;第二步: 检查回气压力为0.38MP。电流10.5A。判定冷媒不

故障现象:家用一拖五的定频系统室外回气管严重结霜,室内制冷效果不好。

故障分析:室外回气管结霜的原因一般有几种:

(1) 冷媒过多;

(2) 室内风机不转;

(3) 回气管堵,形成二次节流。

故障查找:

的步: 检查室内风机,运转正常;

第二步: 检查回气压力为0.38MP。电流10.5A。判定冷媒不多;

第三步:
检查气侧连接管,发现室外墙上转弯处铜管扁。压扁率超过50% 以上,近听可以听到冷媒流动的声音。于是判断其为故障原因。

故障总结:铜管安装时一定要特别注意转弯处有无压扁率太大。


 
举报 收藏 打赏 评论 0
 