核心提示:故障现象:不制冷,压缩机不能运转故障范围:压缩机、室外电控、变频模块、压缩机连接线组故障处理的思路及步骤:步骤一:连接变频空调检测仪进行故障查询,检测仪显示P43,经核对故障代码表P43为压缩机缺相保护故障。步骤二:用万用表检测模块P、N端有直流300V整流电压输入,说明室


故障现象:不制冷,压缩机不能运转

故障范围:压缩机、室外电控、变频模块、压缩机连接线组

故障处理的思路及步骤:

步骤一:连接变频空调检测仪进行故障查询,检测仪显示P43,经核对故障代码表P43为压缩机缺相保护故障。

步骤二:用万用表检测模块P、N端有直流300V整流电压输入,说明室外电源电路正常。

步骤三:断开整机电源,待室外机放电完毕后,用万用电阻档检测压缩机三相绕组阻值,三相绕组阻值相同,无出现漏电、短路或开路现象,压缩机本体正常。

步骤四:再次上电,当用万用表检测模块U、V、W三相输出电压时,发现插在模块U、V、W三相压缩要线组其中的一相虚插,轻轻一拔就松脱,导致压缩机供电不可靠,整机出现缺相保护。

处理措施:

重新调整线组插子可靠连接,通电试机正常。

 