1、使用变频空调检测仪查看具体故障代码:L6为模块高温保护,P2为系统检测异常;


2、若变频空调检测仪显示L6, 检查IPM模块散热、装配情况,若存在螺钉未打紧、散热器与模块接触不良的情况,调整螺钉或散热器确保散热正常;若开机仍报故障则更换电控;


3、若变频空调检测仪显示P2,检查T2/T3/回气传感器是否脱落或有异常,传感器沒问题则更换膨胀阀,如果更换膨胀阀后仍报故障则有可能是系统管路被杂物堵塞;


 