海信空调管路系统真空度导致整机制冷效果差故 空调故障原因的处理

   更新时间: 2025-01-04 18:01  发布时间: 4个月前   10
核心提示:故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件维修处理的思路及步骤:步骤一:检测空调室内、外机附近无热源和阻碍气流循环的物体,故排除散热不良导致效果不好的可能。步骤二:检测低压系统运行压力为0.8MPa,系统压力正常,可以初步排除制冷剂过少、压


故障范围:整机散热不良、系统堵、制冷剂量、四通阀、压缩机、单向阀部件

维修处理的思路及步骤:

步骤一:检测空调室内、外机附近无热源和阻碍气流循环的物体,故排除散热不良导致效果不好的可能。

步骤二:检测低压系统运行压力为0.8MPa,系统压力正常,可以初步排除制冷剂过少、压缩机、四通阀无串气等故障。

步骤三:连接变频测试小板检测整机运行参数,室温为30度,出风口温度20度,压缩机高频运行、排气温度69度、回气温度18度,无出现限频及故障保护情况。

步骤四:经仔细观察,发现复合式压力表监测的系统压力不稳定,由此确定故障点为系统排空不彻底,系统存有空气。导致制冷效果差。

处理措施:放掉冷媒用真空泵抽空30分钟,按铭牌冷媒标注量,定量液体加冷煤后,试机30分钟出风温度12-14,制冷正常。


 