推广 热搜:

奥克斯空调排水管道过长且不平整导致室内机漏 空调常见故障及维修知识

   更新时间: 2025-01-02 02:01  发布时间: 4个月前   00
核心提示:故障现象:新装机,使用一个月后用户报修开机20分钟左右开始漏水故障范围:安装不水平、接水盘裂烂、底盘裂烂、蒸发器表面脏堵、系统偏流、缺冷媒、出水喉松脱维修处理的思路及步骤:步骤一:检查室内机安装规范,拆开面框检查下接水盘没有积水,发现接水盘水槽的水很满,水不能








故障现象:新装机,使用一个月后用户报修开机20分钟左右开始漏水


故障范围:安装不水平、接水盘裂烂、底盘裂烂、蒸发器表面脏堵、系统偏流、缺冷媒、出水喉松脱


维修处理的思路及步骤:


步骤一:检查室内机安装规范,拆开面框检查下接水盘没有积水,发现接水盘水槽的水很满,水不能顺畅排出,内机安装水平,左侧出管20公分后垂下2.3米后沿地槽外出玻璃墙外,地槽深约6公分,水管长约2.5米(水管和铜管都加长了)。


步骤二:解开蛇形管接头后,室内接水盘上的积水排水顺畅,考虑到该机加长了管道,排水管走地槽通向室外,初步怀疑是剩下加长水管堵。


步骤三:向排水管吹气,可将排水管内的冷凝水排出,试验排水管并无堵现象,重新装上排水管,不到20分钟,故障依旧。反复试机分析后发现是由于管道加长后,排水管地槽处水位低,管道不平整导致排水管内长期存在积水及空气,出现虹吸现象,造成排水不顺畅。


处理措施:


临时在室内地面向上30公分处将水管剪断,用水桶接水,并建议用户更改排水管道。



 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类家电问答
推荐图文
推荐家电问答
点击排行